矿井永久风门设计方案根据矿井生产需要, 合理配备风量, 需要在回风顺槽绕道安装

调节风门, 构筑风门的材料要用不燃材料:砖、沙、水泥,建造的标准必须符合《煤矿安全规程》要求,(后面附有风门设计图)。一、回风顺槽绕道第一道风门安装于绕道口往里1m处,第二道与第一道间距不得小于7m,安装处巷道净断面为宽×高3700×3100mm,其中风门的规格为宽×高2600×2000mm,型号为GNPM-3,其余部分均为砂浆普通砌砖墙体,砌砖的规格为600×350mm,墙体厚度600mm,基础200mm,基槽100mm,墙体周边掏槽深度300mm,要见硬顶、硬帮,要与煤岩接实,四周要有不少于100mm的裙边。巷道左右帮各距底板1.6m处安装3寸的管子(5个),管子间距200mm,顶板孔用6分的管子(5个),在风门正上方密布。两道风门的墙体全部采用素灰抹面,抹面厚度10mm,并在永久煤壁侧应用编织袋装黄土砌起,起到释压作用。

二、风门构建地点

回风顺槽绕道。

三、风门建造标准和要求

1、巷道断面应满足风门施工要求,永久风门墙垛宽度按图纸要求施工,,调节风窗设置在风门的上方。

2、风门前后10米范围内要求:巷道顶、帮完好,支护完整,避开集中应力区和动压区,无杂物、积水、淤泥。

3、风门不得建在巷道低洼处和变坡点。变坡点要拉底变成水平地面。