当前位置:文档下载 > 所有分类 > 工程科技 > 电力/水利 > 电气安规考试复习题
侵权投诉

电气安规考试复习题

电气安规

《电业安全工作规程》(发电厂及变电所部分)题库

一、填空

1、电气设备分为高压和低压两种:设备对地电压在250V以上者为高压,设备对地电压在250V及以下者为低压。

2、电气工作人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续三个月以上者,必须重新温习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。

3、经企业领导批准允许单独巡视高压设备的值班员和非值班员,巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过遮栏。

4、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套。

5、操作中发生疑问时,应立即停止操作并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后,再进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装臵。

8、电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。

9、工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份,应正确清楚,不得任意涂改。

10、两份工作票中的一份必须经常保存在工作地点,由工作负责人收执,另一份由值班员收执,按值移交。 11、10KV及以下电气设备不停电的安全距离是0.7米。

18、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有永久性的、可靠保护接地。

20、在带电设备周围严禁使用钢卷尺、皮卷尺和线尺 (夹有金属丝者) 进行测量工作。

22、电力电缆停电工作应填用第一种工作票,不需停电的工作应填用第二种工作票。

23、测量绝缘时,在测量绝缘前后,必须将被试设备对地放电。

24、测量绝缘时,测量用的导线,应使用绝缘导线,其端部应有绝缘套。

25、接临时负载,必须装有专用的刀闸和熔断器(保险)。

26、检修高压电动机,拆开后的电缆头须三相短路接地。

27、装设接地线必须先接接地端,后接导体端,且必须接触良好。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。

28、高压验电必须戴绝缘手套。验电时应使用相应电压等级的专用验电器。

29、对企业发生的事故,坚持四不放过原则进行处理。

30、新工人的三级安全教育是指厂级教育、车间教育和班组教育。

31、接地线的截面积不得小于25平方毫米。

32、风力大于5级时,不宜进行带电作业。

33、高压验电笔的试验周期是六个月。

34、安全带的试验周期是六个月。

35、安全绳的试验周期是六个月。

36、绝缘手套的试验周期是六个月。

37、绝缘夹钳的试验周期是一年。

38、心脏复苏法支持生命的三项基本措施,正确进行就地抢救。三项基本措施的内容是通畅气道;口对口(鼻)人工呼吸;胸外按压(人工循环)。

39、胸外按压要以均匀速度进行,每分钟80次左右,每次按压和放松的时间相等。

40、所谓运用中的电气设备,系指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。

41、停电拉闸操作必须按照断路器(开关)——负荷侧隔离开关(刀闸)——母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。严防带负荷拉合刀闸。

第1页

猜你喜欢

返回顶部