室内消火栓基本参数

室内消火栓基本参数

室内消火栓基本参数:公称通径(mm) 型 号 进水口 出水口 开启高度(mm) 50 SN50 G2 KN50 22 65 SN65 G2 1/2 KN65 27 室内消火栓安装:一、施工准备工作 (一)施工准备工作

1.消火栓系统管材应根据设计求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 2.消火栓箱的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀,划伤,箱门开启灵活,箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外形规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好,有产品出厂合格证。 (二)主要施工机具 套丝机、砂轮锯、台钻、电锤、手焊机、电动试压泵等机械,套丝板、管钳、台钳、压力钳、链钳、手锤、钢锯、扳手、射钉枪、倒链、电气焊等工具。 (三)作业条件 1.施工图纸及有关技术文件应齐全,现场水、电、气应满足连续施工要求,系统设备材料能保证正常施工。 2.管道及箱体安装所需要的基准线应测定并标明。预留、预埋已随结构施工完成。 二、施工方法

(一)一般要求 1.认真熟悉图纸,根据施工方案、技术安全的具体措施选用材料,测量尺寸,绘制草图,预制加工。 2.核对有关专业图纸,查看各种管道的坐标、标高是否有交叉或排列位置不当,及时与设计人员研究解决,办理洽商手续。 3.检查预埋件和预留洞是否准确。 4.检查管材、管件、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。 5.要安排合理的施工顺序,避免工种交叉作业干扰,影响施工。 (二)干管安装 1.管道在焊接前应清除接口处浮锈、污垢及油脂。 2.当壁厚≤4mm,直径≤50mm时,应采用气焊;壁厚≥4.5mm,直径≥70mm时,应采用电焊。 3.不同管径的管道焊接,连接时如两管径相差不超过小管径的15%,可将大管端部缩口与小管对焊。如果两管相差超过小管径15%,应加工异径短管焊接。 4.管道对口焊缝上不得开口焊接支管,焊口不得安装在支吊架位置上。

5.管道穿墙处不得有接口(丝接或焊接)管道穿过伸缩缝处应有防冻措施。 6.碳素钢管开口焊接时要错开焊缝,并使焊缝朝向易观察和维修的方向上。 7.管道焊接时先点焊三点以上,然后检查预留口位置、方向、变径等无误后,找直、找正,再焊接,紧固卡件、拆掉临时固定件。 (三)消火栓系统立管安装 1.立管暗装在竖井内时,在管井内预埋铁件上安装卡件固定,立管底部的支吊架要牢固,防止立管下坠。 2.立管明装时每层楼板要预留孔洞,立管可随结构穿入,以减少立管接口。 (四)消火栓及支管安装 1.消火栓箱体要符合设计要求(其材质有木、铁和铝合金等)栓阀有单出口和双出口双控等。产品均应有消防部门的制造可证及合格证方可使用。 2.消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口,核定后再稳固消火栓箱,箱体找正稳固后再把栓阀安装好,栓阀侧装在箱内时就在箱门开启的一侧,箱门开启应灵活。 3.消火栓箱体安装在轻质隔墙上时,应有加固措施。 (五)消防管道试压 消防管道试压可分层、分段进行,上水时最高点要有排气装置,高低各装一块压力表,上满水后检查管路有无渗漏,如有法兰、阀门等部位渗漏,应在加压前紧固,升压后再出现渗漏时做好标记,卸压后处理。 (六)箱式消火栓安装 1.消火栓通常安装在消防箱内,有时也装在消防箱外边。消火栓安装高度为栓口中心距地面1.2m,允许偏差20mm;栓口出水方向朝外,与设置消防箱的墙面相互垂直或成45°角。消火栓在箱内时,消火栓中心距消防箱侧面为140mm,距箱后内表面为100mm,允许偏差5mm。 2.在一般建筑物内,消火栓及消防给水管道均采用明装。室内消防给水立管从下到上一种规格不变,安装时只需注意消火栓箱及其附件的安装位置以及与管道之间的相互关系。消防立管的底部距地面500mm处应设置球形阀,阀门经常处于全开启状态,阀门上应有明显的启动标志。 3.消火栓安装在建筑物内明显处以及取用方便的地方。在多层建筑物内,消火栓布置在耐火的楼梯间内;在公共建筑物内,消火栓布置在每层的楼梯、走廊或大厅的出入口处;生产厂房内的消火栓,则布置在人员经常出入的地方。 4.消火栓一般安装在砖墙上,分明装、暗装及半明三种形式。若采用暗装或半暗时,需在土建砌砖墙时,预留好消火栓箱洞,当消火箱就位安装时,应根据高度和位置尺寸找正找平,使箱边沿与抹灰墙保持水平,再用水泥砂浆塞满箱四周空间,将箱稳固。若采用明装,需事先在砖墙上栽好螺丝,然后按螺丝的位置在箱背面钻孔,将箱子就位,再加垫带螺帽拧紧固

相关文档
室内消火栓
4 型式、型号编制和基本参数 4.1 型式 4.1.1 按出水口型式可分为: a) 单出口室内消火栓; b) 双出口室内消火栓。 4.1.2 按栓阀数量可分为: a) 单栓...
室内消火栓设计参数
室内消火栓设计参数_建筑/土木_工程科技_专业资料。型号规格 型式 公称直径(mm...水泵结合器型号及其基本参数 型号规格 SQ100 SQX100 SQB100 SQ150 SQX150 SQB...
消火栓消火栓箱性能特点及技术参数
消火栓及消火栓箱性能特点及技术参数一、消火栓系列 1.室内消火栓 用途: 室内消火栓是安装在建筑物内消防管网上向火场供水的带有阀门的接口。 是工 厂、仓库、高层...
室内消火栓
室内消火栓基本参数 2页 10财富值喜欢此文档的还喜欢 第4章 消防给水系统(... 第二章 建筑消防给水系统第一节 室内消火栓给水系统(教材5.1 第57页) 第一...
室内消火栓
快开型室内消火栓; e. 旋转型室内消火栓; 国家技术监督局 1993-12-30 批准 1994-08-01 实施 GB 3445-93 f. 异径型室内消火栓. 3.2 基本参数与尺寸 3.2...
消防栓基本型号、基本参数及消防器材的配置
消防栓箱基本型号、基本参数及消防器材的配置_信息与通信_工程科技_专业资料。...室内消火栓 消防水带 长度 /m 20 或☆☆☆ 消防水枪 基本电器设备 消防软管卷...
室内消火栓
; b. 45℃出口型定内消火栓(见图 2); c. 减压型室内消火栓; d. 快开型室内消火栓; e. 旋转型室内消火栓; f. 异径型室内消火栓。 3.2 基本参数见表 1...
室内消火栓
(5). 基本参数 一、室内消火栓的型式与设备组成 ? 1.按出水口型式分类 (1) 单出口室内消火栓 一、室内消火栓的型式与设备组成 ? 1.按出水口型式分类 (2)双...
消火栓系统技术参数
消火栓系统技术参数_信息与通信_工程科技_专业资料。今日推荐 88份文档 ... 室内消火栓系统 46页 1下载券 消火栓系统的基本组成 5页 免费 消火栓系统试射...
室内消火栓及消火栓箱
室内消火栓及消火栓箱 1、 概述 室内消火栓是建筑物用于消防的基本设施,按口径...3、 技术参数 注:常用公称通径为 65mm 、50mm,消防软管卷盘公称通径为 25...